BIOGS Net
인기정보 자료실

BBS02

정류기반

정류기반 관련정보 안내






정류기반 정류기반 설치기준이 있나요?
어느 전기실을가면 정류기반이 있고, 또 다른 전기실에 가면 없는곳이 있습니다. 정식 수전설비는 아닙니다. 정류기반이 정전시 각 기기의 조작전원이나 비상전등에 전원을 투입시켜주는걸로 알고있는데요... 정류기반이... 정류기반
http://cafe.naver.com/114er


정류기반 배터리 질문있습니다.
정류기반 (O) ■ 전기박사 기업 스폰서■ (주)플루크 ■ 전기기술사 사이버학원 ■ (주)IMPT ■ (주)ABB 코리아 ■ (주)두손케이블 ■ (주)제일엠아이 ■ 질문제목 적는곳 :정류기반 배터리 질문있습니다. ■ 질문내용 쓰는곳...
http://cafe.naver.com/power119


정류기반 저희 필드에 있는 정류기반 일부 입니다 . 정상인지 봐주세요
정류기반 저희 필드의 정류기반 일부 모습입니다. FLOATING에만 점등되있고 나머지는 점부 소등되어있는 상태입니다. 근데 부동충전, 균등충전 하라고 강의는 들은 기억이 분명히 나는데 이 사진을 보고 어느 버튼을 눌러야 하는지...
http://cafe.naver.com/114er


정류기반 정류기반배터리 교체합니다
이번에 정류기반 배터리교체하게 되었습니다 5년이 지난 무보수 밀폐형 배터리는 꼭 교체해야 합니다 그리고 RP는 폭발 위험이있어서요 꼭 gb타입으로교체하셔야되요!! 그리고 폐배터리 로 돈을받거나... 정류기반
http://cafe.naver.com/amoapt


정류기반 출력전압의 정상범위
저희 아파트 변전실의 정류기반의 충전전압 지시계가 116v로 나타나고 있어배터리 차단기를 내리고 정류기반의 출력전압을 제어보니 111.5v정도 나옵니다.이게 정상인가요..?배터리는 교체한지 2년정도밖에...
http://cafe.naver.com/power119



정류기반 배터리 충전
정류기반에 보면 3개월에 한번씩 이퀠라이져 충전을 하라고 되어 있는데요... 오늘 배터리 업체와 배터리 교체건으로 문의도중 요즘 배터리는 이퀠라이져 충전을 하면 소손이 되기 때문에 절대로 하면 안된다는데.......
http://cafe.naver.com/amoapt


정류기반 배터리 상태 좀 봐주세요
정류기반 배터리 전압이 110v 정도 밖에 안나와서 균등충전 주기적으로 해줘도 120v 넘었다가도 몇일 지나면 또 110v로 떨어지길래 배터리 표시등 봤더니 몇개월전만해도 초록빛이였는데 대부분 초록빛이 희미하거나...
http://cafe.naver.com/amoapt


정류기반 질문입니다.
정류기반의 축전지 용도가 무엇인지 정확히 아시고 대처하십시오. 일반적으로 정류기반의 축전지는 VCB 판넬의 구동모타를 구동시키기 위한 것이고, 또한 비상전등에 일부사용하는 경우가 있습니다. 축전지의...
http://cafe.naver.com/power119


정류기반 판넬 고장 확인하는법
적어주셔요^_^ 정류기반 판넬 고장인지 확인 확인하는 방법 알려주십시요밧데리액이 누액되어서(업체 얘기로는 폭발 이라고함) 9개전부를 교체 하였습니다밧데리는 LBS,VCB,ACB용 입니다 업체에서 밧데리를...
http://cafe.naver.com/power119


정류기반 판넬 고장 확인하는법
적어주셔요^_^ 정류기반 판넬 고장인지 확인 확인하는 방법 알려주십시요밧데리액이 누액되어서(업체 얘기로는 폭발 이라고함) 9개전부를 교체 하였습니다밧데리는 LBS,VCB,ACB용 입니다 업체에서 밧데리를...
http://cafe.naver.com/power119